Доброго времени суток, коллеги!
Подскажите формулку для определения реальной потери давления (в Па) на приточном клапане (Air-Box Comfort). Производителем регламентируется максимально возможный расход (42 м3/ч) при статическом давлении 10 Па.
Заранее спасибо за толковый совет!
Нету такой формулки. Берите цифру из технической документации производителя.
Dankovtsev_R
27.1.2015, 16:41
В том и проблема, что производитель таких данных не дает. Ни этот, ни другие (Aereco и т.д.).
А в замечаниях эксперта по текущему объекту значится, что в аэродинамическом расчете не учтено сопротивление клапана..
Прикрепляю страничку из Рекомендаций АВОК 5.2-2012 с похожим примером. Интересует как определить, что при заданном расходе 1 клапана 37 м3/ч потеря давления ΔP на нем составила 6 Па!
Skaramush
27.1.2015, 16:49
В аэродинамическом расчёте чего?
Dankovtsev_R
27.1.2015, 16:53
Расчёте объекта вцелом и жилой квартиры в частности.
Skaramush
27.1.2015, 17:12
А что такое "аэродинамический расчёт квартиры"?
...Сопротивление клапана при определённом расходе берётся из данных производителя.
Тема в песочницу.
Dankovtsev_R
27.1.2015, 17:13
Давайте не будем заниматься буквоедством и раздувать тему на 1000 страниц. Расчет системы ВЕ жилой квартиры. Мой вопрос совсем в другом.
Skaramush
27.1.2015, 17:18
Давайте не будем. В вашем вопросе содержится ответ. В самом первом вопросе. Совершенно точный ответ.
Dankovtsev_R
27.1.2015, 17:21
И каким будет сопротивление, к примеру, при 30 м3/ч?
Skaramush
27.1.2015, 17:25
Ориентировочно 5,102 Па. Вы по специальности кто?
Dankovtsev_R
27.1.2015, 17:30
Спасибо! Режиссер. Напишите формулу, пожалуйста
Skaramush
27.1.2015, 17:32
Изменение сопротивления прямо пропорционально квадрату изменения скорости.
...Хм.... Обращение "коллеги" несколько не понятно
Dankovtsev_R
27.1.2015, 17:33
Благодарю! Вопрос закрыт.